Isoplethen

All about WUFI Pro
Post Reply
BBZVDH
WUFI User
WUFI User
Posts: 1
Joined: Tue Dec 30, 2025 5:41 am -1100

Isoplethen

Post by BBZVDH »

Hallo WUFI- Team,

ich habe gerade mein erstes Dach (Steildach mit vorhandener Mineralwolldämmung 8cm und ruhender Luftschicht 6 cm als Bestand, dann eine Luftdichtheitsschicht, 8 cm PU- Dämmung, Unterdeckbahn und Hinterlüftung) eingegeben. Ein Aufbau, der mit Glaser nachzuweisen ist. Da aber eine PV- Anlage drauf soll und das dann nicht mehr mit Glaser nachzuweisen und auch nicht mehr nachweisfrei ist, habe ich eine Variante mit aufgeständerten PV- Modulen erstellt. Die Werte Gesamtwassergehalt und Wassergehalt der einzelnen Schichten sind unproblematisch, doch bei den Isoplethen läuft etwas arg aus dem Ruder. Die Werte liegen am oberen Ende der PU- Dämmung über 95%. Wo liegt mein Fehler?

Danke im Voraus!
Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1246
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: Isoplethen

Post by Christian Bludau »

Hallo,
das Isoplethen/Schimmelmodell ist nicht zur Verwendung an der Außenseite geeignet.
Bei Verwendung in der Konstruktion solle dies nur auf der warmen Seite geschehen.
Christian