Hallo WUFI- Team,
ich habe gerade mein erstes Dach (Steildach mit vorhandener Mineralwolldämmung 8cm und ruhender Luftschicht 6 cm als Bestand, dann eine Luftdichtheitsschicht, 8 cm PU- Dämmung, Unterdeckbahn und Hinterlüftung) eingegeben. Ein Aufbau, der mit Glaser nachzuweisen ist. Da aber eine PV- Anlage drauf soll und das dann nicht mehr mit Glaser nachzuweisen und auch nicht mehr nachweisfrei ist, habe ich eine Variante mit aufgeständerten PV- Modulen erstellt. Die Werte Gesamtwassergehalt und Wassergehalt der einzelnen Schichten sind unproblematisch, doch bei den Isoplethen läuft etwas arg aus dem Ruder. Die Werte liegen am oberen Ende der PU- Dämmung über 95%. Wo liegt mein Fehler?
Danke im Voraus!
Isoplethen
-
Christian Bludau
- WUFI SupportTeam IBP

- Posts: 1246
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: Isoplethen
Hallo,
das Isoplethen/Schimmelmodell ist nicht zur Verwendung an der Außenseite geeignet.
Bei Verwendung in der Konstruktion solle dies nur auf der warmen Seite geschehen.
Christian
das Isoplethen/Schimmelmodell ist nicht zur Verwendung an der Außenseite geeignet.
Bei Verwendung in der Konstruktion solle dies nur auf der warmen Seite geschehen.
Christian