Fassade mit Ziegelbehang - Regenaufnahme

"Typisch deutsch". Anwendung von WUFI auf landesspezifische Fragestellungen wie z.B. übliche Konstruktionen, Normung, Auslegung, etc.
Post Reply
caleo
WUFI User
WUFI User
Posts: 8
Joined: Sun Sep 29, 2013 10:31 pm -1100
Location: Hildesheim
Contact:

Fassade mit Ziegelbehang - Regenaufnahme

Post by caleo »

Hallo zusammen,

für eine Fassade mit einem Ziegelbehang (Tonziegel) soll ich eine Innendämmung bemessen.
Kann ich hier ähnlich wie bei einem Dach den Behang incl. Luftschicht als Randbedingungen berücksichtigen und den anhaften Regen auf "0" setzen"?


Beste Grüße
Sebastian

PS: siehe angehängtes Bild; das Efeu wird zurückgeschnitten
Attachments
2025-10-09_Ersttermin (8)_red.jpg
2025-10-09_Ersttermin (8)_red.jpg (341.31 KiB) Viewed 535 times
Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1242
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: Fassade mit Ziegelbehang - Regenaufnahme

Post by Christian Bludau »

Hallo Sebastian,
den Regen würde ich hier auf 0 setzen.
Wegen der Belüftung würde ich eine Variante ohne Hinterlüftung mit dem geneigten Dachmodell, wahrscheinlich gering belüftet vergleichen. Ich schätze der Einfluss der Hinterlüftung ist hier gering.
Christian