Courbe eau contenue atypique

Post Reply
Guillaume Axoé
WUFI User
WUFI User
Posts: 6
Joined: Thu Jan 09, 2025 4:56 am -1100

Courbe eau contenue atypique

Post by Guillaume Axoé »

Bonjour,

Réalisant actuellement une étude sur une paroi de combles, j'ai une courbe atypique sur une lame d'air ventilée à 3vol/h entre la couverture et le pare-pluie :
Image

La composition de la paroi est la suivante :
- Ardoise
- Lame d'air 75mm
- Pare-pluie (Sd = 300m)
- Laine de verre 22 cm
- Membrane hygrovariable
- Plaque de plâtre 13 mm

Je ne pense pas que la composition soit pérenne du fait de la membrane hygrovariable mais je ne m'explique pas le résultat du contenu d'eau de la lame d'air, notamment ces pics soudains...

Merci d'avance pour vos retours.