Guten Tag,

ich möchte ein unbelüftetes Flachdach mit einer MW-Dämmung (wie z. B. Rockwool Durock o. Knauf DDP2) mit ca. 130 – 140 kg/m³ simulieren.

Derartige "hochverdichtete" MW-Dämmplatten ("Steinwolle) finde ich in der Datenbank nicht.

Gibt es hierzu eine Lösung?

Danke und Grüße
Christian
Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1242
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: Unbelüft. Flachdach mit hochverdichteter MW-Dämmplatte

Post by Christian Bludau »

Hallo Christian,

ich würde Vorschlagen, ein ähnliches Material entsprechend dem Datenblatt der zu verwendenden Dämmung anzupassen.
Als Grundlage kann hier z.B. das Material ROXUL FacadeRock herangezogen werden.
Ist die Dichte des Ausgangsmaterial deutlich unterschiedlich, ist es zu empfehlen, die Feuchtespeicherung proportional zur Dichteänderung anzupassen, da die Anlagerung der Feuchte an den Fasern auftritt.

Generell ist bei geänderten Materialkenndaten zu beachten, dass dieses Vorgehen eine Näherung darstellt, deren Sicherheit durch Variation der abgeschätzten Daten (Parameterstudie) immer geprüft werden sollten!