Hello,

I just found last night your software and made now my first steps. The software helps me a lot! But I've already some questions to the startcondition:

* The "Wassergehalt" in [kg/m³] for Material "Hochdämmender Ziegel (Dichte=650 kg/m³)" means water in the material, not in the holes, right?

* Therefore the water in the holes must be added, right?

* How can I tell the light version that the inside surface of the wet stones is partly covered by a "Bitumenbahn" and the "schwimmenden Estrich". Therfore only the upper 15cm of the 24cm hight is able to evaporate water. The process is slower, but with which factor I've to calculate?

* How can I simulate a leak like a weak "Wand-Sohle-Anschluss"?

Background: We had a water damage and the lowest stone row in the basment was completly filled (to a hight of about 10cm). That leads to about 1000kg water in the complete outer walls. The stones are still slighly wet and I try to get a hint: Could it be water of this water damage 2 years ago or is there an other and new problem (Erdfeuchte). The first case is the question of time, the second case is a financial problem...

Thank you, I really appreciate your help.

Carsten
Manfred Kehrer
WUFI International Support Team
WUFI International Support Team
Posts: 351
Joined: Thu Mar 10, 2005 2:17 am -1100
Location: Northbrook, IL; USA
Contact:

Re: Startcondition: Hochlochziegel filled with Water

Post by Manfred Kehrer »

Sehr geehrter Herr Garp0909,

da Sie anscheinend eine deutsche Installation verwenden und posts in diesem Forum auch deutsch/englisch sein dürfen werde ich Ihnen im folgenden auf deutsch antworten.
garp0909 wrote:
* The "Wassergehalt" in [kg/m³] for Material "Hochdämmender Ziegel (Dichte=650 kg/m³)" means water in the material, not in the holes, right?
Nun, eigentlich ist es schon der Wassergahalt in den "Löchern" oder besser gesagt in den Poren einen Baustoffes. Damit sind aber bei einem Hochlochziegel nicht die Kammern gemeint. Der von Ihnen verwendete Hochdämmende Ziegel ist aber meines Wissens kein Hochlochziegel sondern ein porosierter Ziegel. Rein rechnerisch wird in WUFI jeder Baustoff als homogen angenommen. Für einen Hochlochziegel haben wir derzeit noch keine entsprechenden Daten.
garp0909 wrote:* Therefore the water in the holes must be added, right?
Dieser Baustoff hat eine Porosität von 0,74, daß heißt 74% des Volumen sind Luft. Daraus resultiert eine maximaler Wassergehalt von 740 kg/m³ wenn sämtliche Poren mit Wasser gefüllt sind.
garp0909 wrote:* How can I tell the light version that the inside surface of the wet stones is partly covered by a "Bitumenbahn" and the "schwimmenden Estrich". Therfore only the upper 15cm of the 24cm hight is able to evaporate water. The process is slower, but with which factor I've to calculate?
Sie können den Ziegel abwechselnd aus einer Ziegel-,Luftschichten modellieren. Dazu werden Sie evtl. die Materialparameter anpassen müssen, was aber in der kostenlosen LIGHT Version nicht möglich ist.
Ebenso ist das Einstellen eines hohen Anfangswassergehalts nur in der PRO Version möglich.
garp0909 wrote:* How can I simulate a leak like a weak "Wand-Sohle-Anschluss"?
In WUFI® 4.1 PRO werden Sie in der Lage dies über eine Feuchtequelle, welche Sie in einer externen Datei spezifizieren können, zu realisieren.
Das Release von WUFI® 4.1 wird im Januar 2007 sein.