Search found 3 matches
- Sun May 17, 2015 7:00 pm -1100
- Forum: WUFI Japan
- Topic: WUFI Plus v.2.5.4: Details on the energy balance for Inner Heat Source Radiant
- Replies: 6
- Views: 43966
Re: WUFI Plus v.2.5.4: Details on the energy balance for Inner Heat Source Radiant
上記の続きです.
対流熱を入力したものと放射熱を入力したものを比べて,以前よりもその温度差は小さくなっていますが,やはり室温と表面温のどちらも放射熱を入力したものの方が常に小さい値を示しているようです.
- Sun May 17, 2015 6:51 pm -1100
- Forum: WUFI Japan
- Topic: WUFI Plus v.2.5.4: Details on the energy balance for Inner Heat Source Radiant
- Replies: 6
- Views: 43966
Re: WUFI Plus v.2.5.4: Details on the energy balance for Inner Heat Source Radiant
2ゾーン間の界壁の計算にエラーが見つかったとのことでしたが,そのことを踏まえ4m×4m×3m(WxDxH)のユニットを隣り合わせにせず,各々別のプロジェクトファイルに分けて同様の計算を行ったところ,以前の投稿と同じ現象が確認されました.(元々界壁であった壁の外部条件はSpace with the same inner conditionsとしました.)
2ゾーン間の界壁の計算とは別に原因があると考えられます.
恐縮ですが,入力した放射熱はどこに使われたのか,また使われずにどこかから流出してしまったのか再度ご検討いただけませんでしょうか.
1Zone.PNG
C800W_All.PNG ...
2ゾーン間の界壁の計算とは別に原因があると考えられます.
恐縮ですが,入力した放射熱はどこに使われたのか,また使われずにどこかから流出してしまったのか再度ご検討いただけませんでしょうか.
1Zone.PNG
C800W_All.PNG ...
- Mon Feb 09, 2015 11:03 pm -1100
- Forum: WUFI Japan
- Topic: WUFI Plus v.2.5.4: Details on the energy balance for Inner Heat Source Radiant
- Replies: 6
- Views: 43966
Re: WUFI Plus v.2.5.4: Details on the energy balance for Inner Heat Source Radiant
現在可能な、放射器具を計算する方法は、hsさんが行われた方法となります。
・Inner Heat Source Radiant:
設定した熱量が、日射と同様に、室内の表面に、表面積の大きさに合わせて分配されます。表面が温まる(冷える)ことにより、伝達によって間接的に室内空気の温度に影響を与えます。
・Inner Heat Source Convective:
設定した熱量が直接、室内空気のエネルギー量に加算(または除去)されます。つまり、直接、室内空気の温度上昇(低下)につながります。
放射冷暖房機器についての検討を行うために,4m×4m×3m(WxDxH ...
・Inner Heat Source Radiant:
設定した熱量が、日射と同様に、室内の表面に、表面積の大きさに合わせて分配されます。表面が温まる(冷える)ことにより、伝達によって間接的に室内空気の温度に影響を与えます。
・Inner Heat Source Convective:
設定した熱量が直接、室内空気のエネルギー量に加算(または除去)されます。つまり、直接、室内空気の温度上昇(低下)につながります。