Search found 146 matches

by Daniel
Fri Nov 21, 2025 5:19 am -1100
Forum: WUFI Pro
Topic: Grenzwertfeuchtigkeit Holzfasereinblasdämmung als Innendämmung
Replies: 2
Views: 982

Re: Grenzwertfeuchtigkeit Holzfasereinblasdämmung als Innendämmung

Weitere Informationen gibt es im Projektbericht - aber das Thema wird aktuell auch noch weiter bearbeitet:
https://wufi.de/de/wp-content/uploads/s ... ericht.pdf
by Daniel
Fri Nov 21, 2025 5:19 am -1100
Forum: WUFI Pro
Topic: Admissible water content in g/m² for wood-fibre insulation.
Replies: 2
Views: 1417

Re: Admissible water content in g/m² for wood-fibre insulation.

More information can be found here - but the topic is still ongoing:
https://wufi.de/de/wp-content/uploads/s ... Report.pdf
by Daniel
Fri Nov 21, 2025 5:04 am -1100
Forum: WUFI Pro
Topic: Admissible water content in g/m² for wood-fibre insulation.
Replies: 2
Views: 1417

Re: Admissible water content in g/m² for wood-fibre insulation.

Dear Alexandre,

This is not an easy question to answer. According to CSTB SimHuBat 7.6 (in France), 23% moisture content is permissible for non-load-bearing wood-based materials.

Until now, the WTA curve has actually been intended for softwood. However, many wood fiber insulation materials are ...
by Daniel
Fri Nov 21, 2025 5:00 am -1100
Forum: WUFI Pro
Topic: Grenzwertfeuchtigkeit Holzfasereinblasdämmung als Innendämmung
Replies: 2
Views: 982

Re: Grenzwertfeuchtigkeit Holzfasereinblasdämmung als Innendämmung

Hallo Herr Hartmann,

dieses Bewertungskriterium ist im Moment ein bisschen in der Schwebe. Nach WTA gilt die dortige Grenzkurve nur für Massivholz.

Neuere Forschungsergebnisse wie z.B. ThermNat zeigen allerdings, dass viele der dort untersuchten Holzfaserdämmstoffe genauso oder sogar beständiger ...
by Daniel
Fri Nov 21, 2025 4:48 am -1100
Forum: WUFI France
Topic: Teneur d'eau admise en g/m2 dans une isolation en laine de bois
Replies: 1
Views: 627

Re: Teneur d'eau admise en g/m2 dans une isolation en laine de bois

Dear Alexandre,

this is not an easy question to answer. According to CSTB SimHuBat 7.6, 23% by mass is permissible for non-load-bearing wood-based materials in France.

Until now, the WTA curve has actually been intended for softwood. However, many wood fiber insulation materials are even more ...
by Daniel
Thu Sep 25, 2025 4:29 am -1100
Forum: WUFI France
Topic: Résultats toiture végétalisée défavorables
Replies: 1
Views: 11495

Re: Résultats toiture végétalisée défavorables

Dear Mr. Axoé,

you're right, via the membranes no water can be transportet into the assembly. I guess, the rise of moisture is caused by convergence failures and numerical problems.

Please try in a first step to replace the soil by the substrate layers which are available in the data base ...
by Daniel
Wed May 21, 2025 2:23 am -1100
Forum: WUFI Pro
Topic: WUFI Dachschalung - Auffeuchtung von außen im Winter bei manchen Klimadatensätzen
Replies: 1
Views: 12249

Re: WUFI Dachschalung - Auffeuchtung von außen im Winter bei manchen Klimadatensätzen

Hallo Herr Hauser,

diffusionsoffene (in Deutschland häufig nachweisfreie) Dachkonstruktionen weisen tatsächlich im Außenbereich häufig Feuchten auf, die zumindest die pauschalen Grenzwerte der DIN 68800 überschreiten (20 oder 18 M.-% Holzfeuchte). Die Simulationsergebnisse decken sich dabei mit ...
by Daniel
Wed Apr 16, 2025 3:22 am -1100
Forum: Material
Topic: Maximale Relative Feuchte Kalkputz/Kalkzementputz
Replies: 1
Views: 17062

Re: Maximale Relative Feuchte Kalkputz/Kalkzementputz

Hallo Sebastian,

also der einfache Grenzwert aus WTA 6-4 von 95 % kann auf jeden Fall auch für diese Materialien angesetzt werden. Ich vermute aber, dieser reicht nicht aus oder?

viele Grüße
Daniel
by Daniel
Mon Mar 03, 2025 8:54 pm -1100
Forum: WUFI France
Topic: Analyse du diagramme "Local Hygrothermal Load"
Replies: 2
Views: 95457

Re: Analyse du diagramme "Local Hygrothermal Load"

Dear Guillaume,

the mould growth criteria of 80 % RH and according to the LIM curves or also the VTT / Finmould model are ALL related to the interior surface - but not to the interior part of constructions and especially not for the exterior cold part of the insulation layer.

The WTA guideline 6 ...
by Daniel
Thu Feb 27, 2025 8:57 pm -1100
Forum: WUFI 2D
Topic: Luftwechselrate bei Dächern mit hinterlüftungsebene nach DIN 4108-3
Replies: 1
Views: 30722

Re: Luftwechselrate bei Dächern mit hinterlüftungsebene nach DIN 4108-3

Sehr geehrter Herr Bickenbach,

die diffusionsoffenen Dächer sind schon sehr lange als nachweisfreie Konstruktionen in der Norm und basieren auf empirischen Erfahrungen, nicht auf Simulationen.

Typische Luftwechselraten auf Basis der geforderten Querschnitte / Öffnungen sind kaum bekannt - ich ...
by Daniel
Fri Jan 10, 2025 5:50 am -1100
Forum: Material
Topic: Free water saturation
Replies: 1
Views: 22777

Re: Free water saturation

Hi Valeria,

nice to hear from you ;-)

Free saturation means the amount of water whichs is absorbed by the material when you store it under water until mass consistancy (absolute amount - you substract only the dry density of the material). We measure the free saturation according to EN ISO 16535 ...
by Daniel
Fri Jan 10, 2025 5:33 am -1100
Forum: WUFI France
Topic: Relachement d'humidité periodique dans salle humide
Replies: 1
Views: 24538

Re: Relachement d'humidité periodique dans salle humide

Dear Guillaume,

I understand your considerations concerning the moisture load. However, the EN 13788 only requires the "moisture load" this is added to the absolute moisture content of the exterior air and "converted" to the indoor air temperature. A constant indoor climate according to EN 13788 ...
by Daniel
Mon Sep 23, 2024 5:10 am -1100
Forum: Material
Topic: Wood rot threshold for chemically-treated wood
Replies: 2
Views: 25140

Re: Wood rot threshold for chemically-treated wood

Hi David,

I'm not aware of any limit values for treated would in standards. Normally the information is more like: if you exceed the normal limit value you need chemical protection.

However, 20 % is pretty conservative. The WTA guideline 6-8 allows clearly higher values depending on the ...
by Daniel
Thu May 16, 2024 8:46 am -1100
Forum: WUFI Pro
Topic: Wahl Außenklima
Replies: 1
Views: 26145

Re: Wahl Außenklima

Hallo Thomas,

tatsächlich würden wir - uns so würde ich es auch aus der Norm herauslesen - zunächst mal empfehlen, die Bemessung einfach mit dem für die jeweilige Region gültigen Referenzklima durchzuführen. Für normale Belastungen ist der jeweilige Standort ausreichend repräsentativ (früher haben ...
by Daniel
Mon Feb 26, 2024 9:45 pm -1100
Forum: General
Topic: Floor above car park
Replies: 1
Views: 24930

Re: Floor above car park

Dear Jacob,

do I understand right: exposed means: without roof? Exposed to rain and radiation?

However, the available mould growth models (Bio and VTT) are both only validated for interior surfaces and "contain" species, which only can survive inside (no frost, no UV radiation, no rain etc ...