Page 1 of 1

Natursteinbekleidung - Maßgebliche Kennwerte (w-Wert und ???)

Posted: Tue Jun 24, 2025 1:23 am -1100
by BastianH
Liebes WUFI-Forum,

wir haben eine denkmalgeschützte Bestandsfassade welche mit einer Innendämmung versehen werden soll. Es soll ein Aerogel-Dämmputz zum Einsatz kommen, für den auch ein WUFI-Datensatz vorhanden ist (CERABRAN Aeroputz). Der Aufbau der Bestandsfassade ist ein raumseitig verputztes Vollziegelmauerwerk mit einer Verblendung aus Sandstein. Da nicht eindeutig geklärt ist, was für ein Sandstein vorhanden ist, wurde eine Sensivitätsanalyse mit verschiedenen WUFI-Datensätzen (Sandsteine aus der MASEA-Datenbank) durchgeführt.

Bei der Auswertung des Gesamtwassergehalts fällt auf, dass die Entwicklung der Graphen augenscheinlich nicht nur vom Wasseraufnahmekoeffizient des Sandsteins abhängig ist. Die Konstruktion mit einem Obernkirchner Sandstein (w=2,76) als Verblendung weist einen höheren Gesamtwassergehalt auf, als z.B. die gleiche Konstruktion mit dem Cottaer Sandstein (w=5,70) welcher einen mehr als doppelt so großen Wasseraufnahmekoeffizient aufweist.

Welche Baustoff-Kennwerte sind im Falle einer Natursteinbekleidung neben dem w-Wert noch zu beachten / maßgeblich?

Vielen Dank vorab und beste Grüße, Bastian

Re: Natursteinbekleidung - Maßgebliche Kennwerte (w-Wert und ???)

Posted: Sun Jul 20, 2025 9:45 pm -1100
by Christian Bludau
Hallo Bastian,

die Wasseraufnahme eines Materials ist natürlich vom Porenvolumen und der Feuchtespeicherfunktion abhängig.

Christian