WUFI Dachschalung - Auffeuchtung von außen im Winter bei manchen Klimadatensätzen
Posted: Sun May 18, 2025 10:02 pm -1100
Hallo liebe Forengemeinde,
in WUFI Pro (ver. 7.1.5.2) ist mir folgendes ausgefallen:
In Verbindung mit dem Klimadatensatz "Fürstenzell HRY" gibt es Dachkonstruktionen, an welchen im Winter aufgrund der hohen rel. Luftfeuchte außen die äußere Holzfaserdämmplatte bzw. Holzschalung unzulässig stark auffeuchtet.
Beispiel:
innen
Gipskarton - 0,0125 m
Dampfbremse Sd = 20 m
Isover GW Integra ZKF - 035 - 0,2 m
Weichholz - 0,02 m
(nicht im Aufbau modellierte hinterlüftete Blecheindeckung)
außen
außen Sd-Wert 0,01 m bei Randbedingungen - Oberfläche
Wassergehalt Holz jeden Winter bei 20,5 M%
Das Problem tritt nicht auf, wenn ich das selbe Bauteil mit Klima "Holzkirchen; IBP HRY 2012-2021" prüfe. Da ist einfach die rel. Luftfeuchte im Winter nicht so hoch.
Das Problem tritt auch mit Klima Fürstenzell nicht auf, wenn ich außen den Sd-Wert 0,1 m bei Randbedingungen - Oberfläche einstelle. Dann kommt die hohe Außenluftfeuchte nicht so gut an das Bauteil.
Weiß jemand, ob es empfehlenswert ist, bei so feuchtem Außenklima real lieber außen mit einer Unterdeckbahn mit Sd-Wert 0,1 m statt mit 0,01 m zu arbeiten? Oder wird der Effekt in WUFI eventuell überbewertet?
Freundliche Grüße
Andreas Hauser
in WUFI Pro (ver. 7.1.5.2) ist mir folgendes ausgefallen:
In Verbindung mit dem Klimadatensatz "Fürstenzell HRY" gibt es Dachkonstruktionen, an welchen im Winter aufgrund der hohen rel. Luftfeuchte außen die äußere Holzfaserdämmplatte bzw. Holzschalung unzulässig stark auffeuchtet.
Beispiel:
innen
Gipskarton - 0,0125 m
Dampfbremse Sd = 20 m
Isover GW Integra ZKF - 035 - 0,2 m
Weichholz - 0,02 m
(nicht im Aufbau modellierte hinterlüftete Blecheindeckung)
außen
außen Sd-Wert 0,01 m bei Randbedingungen - Oberfläche
Wassergehalt Holz jeden Winter bei 20,5 M%
Das Problem tritt nicht auf, wenn ich das selbe Bauteil mit Klima "Holzkirchen; IBP HRY 2012-2021" prüfe. Da ist einfach die rel. Luftfeuchte im Winter nicht so hoch.
Das Problem tritt auch mit Klima Fürstenzell nicht auf, wenn ich außen den Sd-Wert 0,1 m bei Randbedingungen - Oberfläche einstelle. Dann kommt die hohe Außenluftfeuchte nicht so gut an das Bauteil.
Weiß jemand, ob es empfehlenswert ist, bei so feuchtem Außenklima real lieber außen mit einer Unterdeckbahn mit Sd-Wert 0,1 m statt mit 0,01 m zu arbeiten? Oder wird der Effekt in WUFI eventuell überbewertet?
Freundliche Grüße
Andreas Hauser