- Holz-Schwimmbadklima

Post Reply
Schor
WUFI User
WUFI User
Posts: 1
Joined: Wed Feb 04, 2026 9:29 am -1100

- Holz-Schwimmbadklima

Post by Schor »

Hallo,

ich versuche ein Flachdach + Außenwand in Holzbauweise zu berechnen. Dabei tauchen verschiedene Sachen auf. Außenklima über Lokalgenerator angepasst, Innenklima 34°C + 50% Feuchte. Meldung siehe Anhang und öfters taucht auch der Hinweis auf: Das Außenklima ist ein Innenklima. Wenn eine Berechnung stattfindet wird die Innentemperatur richtig mit 34°C angegeben, bei dem innenliegenden Baustoff aber mit 125°C. Trotz Dampfsperre (sd=1500m) auf der Brettstapeldecke wird die Dämmung darüber immer feuchter.
Irgendwas kann da nicht passen!
Kann jemand Tipps dazu geben? Danke.
Attachments
Bauteiloberfläche.png
Bauteiloberfläche.png (15.41 KiB) Viewed 62 times
Innentemperatur.png
Innentemperatur.png (12.81 KiB) Viewed 62 times
WUFI-Meldung.png
WUFI-Meldung.png (100.32 KiB) Viewed 62 times
Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1248
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: - Holz-Schwimmbadklima

Post by Christian Bludau »

Hallo,
um welche Version von WUFI Pro handelt es sich?
Die 127°C könnten auf einen falschen Wärmeübergangskoeffizient (=0 W/m²K?) zurückzuführen sein.
Den Feuchtegehalt würde ich eher nicht auswerten, wenn es zu so hohen Temperaturen in der Konstruktion kommt.
Ggf. das Projekt als transfer-file speichern und hier anhängen.
Christian