Hallo,
ich versuche ein Flachdach + Außenwand in Holzbauweise zu berechnen. Dabei tauchen verschiedene Sachen auf. Außenklima über Lokalgenerator angepasst, Innenklima 34°C + 50% Feuchte. Meldung siehe Anhang und öfters taucht auch der Hinweis auf: Das Außenklima ist ein Innenklima. Wenn eine Berechnung stattfindet wird die Innentemperatur richtig mit 34°C angegeben, bei dem innenliegenden Baustoff aber mit 125°C. Trotz Dampfsperre (sd=1500m) auf der Brettstapeldecke wird die Dämmung darüber immer feuchter.
Irgendwas kann da nicht passen!
Kann jemand Tipps dazu geben? Danke.
- Holz-Schwimmbadklima
- Holz-Schwimmbadklima
- Attachments
-
- Bauteiloberfläche.png (15.41 KiB) Viewed 62 times
-
- Innentemperatur.png (12.81 KiB) Viewed 62 times
-
- WUFI-Meldung.png (100.32 KiB) Viewed 62 times
-
Christian Bludau
- WUFI SupportTeam IBP

- Posts: 1248
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: - Holz-Schwimmbadklima
Hallo,
um welche Version von WUFI Pro handelt es sich?
Die 127°C könnten auf einen falschen Wärmeübergangskoeffizient (=0 W/m²K?) zurückzuführen sein.
Den Feuchtegehalt würde ich eher nicht auswerten, wenn es zu so hohen Temperaturen in der Konstruktion kommt.
Ggf. das Projekt als transfer-file speichern und hier anhängen.
Christian
um welche Version von WUFI Pro handelt es sich?
Die 127°C könnten auf einen falschen Wärmeübergangskoeffizient (=0 W/m²K?) zurückzuführen sein.
Den Feuchtegehalt würde ich eher nicht auswerten, wenn es zu so hohen Temperaturen in der Konstruktion kommt.
Ggf. das Projekt als transfer-file speichern und hier anhängen.
Christian