hallo Zusammen,
ich habe monolitische Außenwand einmal mit WUFI pro und nochmal aber detaliert mit 2D modeliert bzw. simuliert.
Ich merke, dass es einen Unterschied zwischen Berechnungsergebnissen gab. ist es normal oder gab es irgendwo Fehler?
bitte wer kann mir hilfen?
beste Grüße
Alaa
WUFI pro und 2D
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 1130
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: WUFI pro und 2D
Hallo Alaa,
damit die Ergebnisse übereinstimmen, müssen in beiden Modellen alle Annahmen, vor allem auch die Rand- und Übergangsparameter gleich getroffen werden. Auch das Gitter sollte einigermaßen übereinstimmen.
Zusätzlich muss in WUFI 2D das Konvergenzkriterium entsprechend WUFI Pro auf 1e-6 setzen. Dazu unter Numerik in den numerischen Parametern die Genauigkeit auf "Besser" stellen.
Weiterhin reicht die Anzahl der inneren Iterationen in der Voreinstellung nicht aus. Dazu in der Numerik -> Erweitert in der Tabelle "Einstellungen Löser" die Werte von NSW von 4 auf 1500 setzen.
Christian
damit die Ergebnisse übereinstimmen, müssen in beiden Modellen alle Annahmen, vor allem auch die Rand- und Übergangsparameter gleich getroffen werden. Auch das Gitter sollte einigermaßen übereinstimmen.
Zusätzlich muss in WUFI 2D das Konvergenzkriterium entsprechend WUFI Pro auf 1e-6 setzen. Dazu unter Numerik in den numerischen Parametern die Genauigkeit auf "Besser" stellen.
Weiterhin reicht die Anzahl der inneren Iterationen in der Voreinstellung nicht aus. Dazu in der Numerik -> Erweitert in der Tabelle "Einstellungen Löser" die Werte von NSW von 4 auf 1500 setzen.
Christian
-
- WUFI User
- Posts: 25
- Joined: Tue Mar 12, 2019 3:49 am -1100
Re: WUFI pro und 2D
Hallo Christian,
vielen Dank für deine Ruckmeldung
Die NSW Anzahl von Temperatur und relativer Feuchte wird auf 1000 eingeschränkt.
Die Gitter Einstellungen von WUFI 2d wird auf X= 150 Y=150 und von WUFI pro auf automatisch 150 gestellt.
muss ich die Gitter- Einstellungen noch ändern?
lG
Alaa
vielen Dank für deine Ruckmeldung
Die NSW Anzahl von Temperatur und relativer Feuchte wird auf 1000 eingeschränkt.
Die Gitter Einstellungen von WUFI 2d wird auf X= 150 Y=150 und von WUFI pro auf automatisch 150 gestellt.
muss ich die Gitter- Einstellungen noch ändern?
lG
Alaa
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 1130
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: WUFI pro und 2D
Hallo Alaa,
das Gitter sollte einigermaßen gleichmäßig sein, d.h. keine zu großen Löcher aufweisen. Der Expansionsfaktor sollte nicht kleiner als 0,5 und nicht größer als 2 sein. Stell dir vor es ist ein Netz zum fischen. Wenn die Fische durchkommen, brauchst Du mehr Gitterelemente
Christian
das Gitter sollte einigermaßen gleichmäßig sein, d.h. keine zu großen Löcher aufweisen. Der Expansionsfaktor sollte nicht kleiner als 0,5 und nicht größer als 2 sein. Stell dir vor es ist ein Netz zum fischen. Wenn die Fische durchkommen, brauchst Du mehr Gitterelemente
Christian