Randbedingungen an der Wasserkontaktoberfläche

Everything that didn't fit in any other topic
Post Reply
MaibachI
WUFI User
WUFI User
Posts: 4
Joined: Wed Jan 07, 2015 7:29 am -1100

Randbedingungen an der Wasserkontaktoberfläche

Post by MaibachI » Thu Aug 06, 2015 11:37 am -1100

Sehr geehrtes WUFI-Team,

ich möchte einen ähnlichen Versuch in WUFI2D (Version 3.3), wie H. M. Künzel in seiner Dissertation beschrieben hat, simulieren, indem eine Fläche des Probekörpers vollflächig Kontakt mit Wasser haben soll. Ich bin mir aber nicht sicher, wie ich die Randbedingungen an der Wasserkontaktzone definieren soll.
Lt. der Dissertation wurde die
Oberflächentemperatur = Wassertemperatur,
rel. Feuchte = 100 %,
Dampfdruck = Sättigungsdampfdruck der Wassertemperatur
gesetzt. Ist das auch so in WUFI2D anwendbar bzw. die Randbedingungen für eine brauchbare Berechnung ausreichend? Und wenn ich eine Klima-Datei erzeuge, kann ich dort auch den Dampfdruck angeben?

MfG

Ina

Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1129
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: Randbedingungen an der Wasserkontaktoberfläche

Post by Christian Bludau » Fri Aug 07, 2015 12:17 am -1100

Hallo Ina,

ich würde ein Klimafile erzeugen (CreateClimateFile.xls) mit T,100%RF, immer Regen z.B. 5ltr/h.
Wärme-Übergangskoeffizient 1e9 W/m²K.
Der Regen ist nötig, damit die Flüssigtransportkoeffizienten für Saugen verwendet werden.

Den Dampfdruck selbst kann man in WUFI nicht angeben.

Christian