Hallo,
ich simuliere ein Flachdach in Holzbauweise (unbelüftet, Foliendach, voll ausgedämmtes Gefach, Aufdachdämmung).
Die äußere Abdichtung habe ich nur als "äußere Beschichtung" mit entsprechendem sd-Wert und Strahlungsabsorption/emissionszahl berücksichtigt.
Zur Berücksichtigung einer möglichen Verschattung der Dachfläche (vertikale Verschattung durch umliegende Gebäude, Bäume) habe ich die Strahlungsabsorption/emissionszahl mit einem Faktor von 0,35 reduziert.
Zusätzlich: Nordorientierung, Feuchtequelle mittel Luftinfiltrationsmodell IBP
Hat jemand Erfahrung mit solchen Aufbauten bzw. kann mir bei der Berücksichtigung der Verschattung weiterhelfen?
Danke, Anna
Verschattung Flachdach
-
- WUFI SupportTeam IBP
- Posts: 1130
- Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
- Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
- Contact:
Re: Verschattung Flachdach
Hallo Anna,
schau mal hier:
Bludau, Ch., Kölsch, Ph.: Verschattung von Holzflachdächern - Holz-Flachdächer: Neue Forschungsergebnisse zu Dachterrassen und Verschattung durch PV-Module. 5. Internationaler Holz[Bau]Physik-Kongress 20.–21.03.2014, Leipzig
http://www.hoki.ibp.fraunhofer.de/ibp/p ... Bludau.pdf
Weitere Infos auch hier:
http://www.wufi-forum.com/viewtopic.php?p=2790#p2790
Christian
schau mal hier:
Bludau, Ch., Kölsch, Ph.: Verschattung von Holzflachdächern - Holz-Flachdächer: Neue Forschungsergebnisse zu Dachterrassen und Verschattung durch PV-Module. 5. Internationaler Holz[Bau]Physik-Kongress 20.–21.03.2014, Leipzig
http://www.hoki.ibp.fraunhofer.de/ibp/p ... Bludau.pdf
Weitere Infos auch hier:
http://www.wufi-forum.com/viewtopic.php?p=2790#p2790
Christian