Auswertung Holzfeuchte nach WTA 6-8: Interpretation der Grafikausgabe

All about WUFI Pro
Post Reply
fsmeyer
WUFI User
WUFI User
Posts: 13
Joined: Mon Aug 10, 2015 9:21 pm -1100

Auswertung Holzfeuchte nach WTA 6-8: Interpretation der Grafikausgabe

Post by fsmeyer » Mon Sep 25, 2017 11:13 pm -1100

Hallo Christian,
eine Frage zur Interpretation der Ausgabegrafik von WUFI Graph für die Ausgabe der Porenluftfeuchte (im relevanten 1 cm) Holz nach WTA-Merkblatt 6-8: Wofür steht genau ein einzelner Punkt? Eine Überschreitung für einen Zeitschritt von 1 Stunde?

Im Merkblatt steht ja, dass in begründeten Ausnahmefällen einzelne, temporäre Überschreitungen tolerierbar sind.

In dem von mir gerade bearbeiteten Projekt ist es so, dass etwa 70 hellgüne Punkte (also nur im ersten Jahr) knapp oberhalb der roten Holzabbau-Linie liegen. Ich tue mich jetzt etwas schwer zu beurteilen, ob das "gerade so" noch geht, oder ob ich mir z.B. von der Zellulose-Einblasfirma eine um ca. 1,5 g/m³ niedrigere Einbaufeuchte der Isofloc-Dämmung garantieren lassen muss, bei der es geht. (Die Sensitivitätsanalyse hat ergeben, dass dieser Parameter der Entscheidende ist...). Heißen diese 70 Punkte, dass im ersten Jahr die Grenze für ca. 3 Tage überschritten ist?

Bin für jeden Tipp dankbar!

Viele Grüße
Frank-Stefan Meyer

Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1130
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: Auswertung Holzfeuchte nach WTA 6-8: Interpretation der Grafikausgabe

Post by Christian Bludau » Tue Sep 26, 2017 12:15 am -1100

Hallo Frank-Stefan,

das WTA Bewertungskriterium wird mit Tagesmittelwerten durchgeführt. Ich meine aber das die Voreinstellung das gleitende Mittel ist. Dann würde trotzdem pro Stunde ein Wert angezeigt werden. Besser wäre hier auf das "zeitliche Mittel" zu gehen, dann wird jeweils für einen Tag ein Punkt angezeigt.

Zum ersten Jahr sei noch gesagt, dass es sich hier meist um Umverteilungen einer angenommenen Anfangsfeuchte handelt. In WTA 6-8 steht für Holzwerkstoffe drinnen, dass eine Auffeuchtung im ersten Jahr bis auf 20 M.-% toleriert werden kann, sofern Sie innerhalb von drei Monaten wieder rücktrocknen kann. Und ich habe das auch schon irgendwo für Vollholz gelesen. Also kann man wahrscheinlich die 70 Werte (der Monat hat 168h) im ersten Jahr zulassen.

Christian

fsmeyer
WUFI User
WUFI User
Posts: 13
Joined: Mon Aug 10, 2015 9:21 pm -1100

Re: Auswertung Holzfeuchte nach WTA 6-8: Interpretation der Grafikausgabe

Post by fsmeyer » Tue Sep 26, 2017 12:16 am -1100

Super, vielen Dank!

Post Reply