Innendämmung

All about WUFI Pro
Post Reply
Garif
WUFI User
WUFI User
Posts: 1
Joined: Tue Sep 13, 2016 12:14 am -1100

Innendämmung

Post by Garif » Tue Sep 13, 2016 1:04 am -1100

Hallo Forum

Momentan bearbeiten wir ein Projekt, bei welchem wir insitu gemessene Daten (rel. F., Temp. und Widerstand) mit den Simulationsergebnissen von WUFI Pro vergleichen. Untersucht wird eine Backsteinwand mit Innenputz, die im Nachhinein mit einer Innendämmung versehen worden ist.
-ca. 2 cm Aussenputz
-ca. 35 cm Backstein
-ca. 2 cm Innenputz
-14 cm Zellulosedämmstoff
-1.5 cm Gipsfaserplatte
Das Innen- und Aussenklima wurde vor Ort gemessen und entsprechend in der Simulation verwendet.
Beim Vergleich der relativen Feuchten in den Schichten erhalten wir jedoch entweder zu hohe Feuchten im Backstein bei passender Feuchte in der Innendämmung oder zu tiefe relative Feuchte in der Innendämmung bei passender Feuchte im Backstein (siehe Appendix).
Was können wir nun ändern, um in beiden Schichten die passende relative Feuchte zu erhalten?

Für Hinweise wären wir sehr dankbar

G
Attachments
WUFI Forum_Innendämmung.7z
(70.94 KiB) Downloaded 379 times

Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1130
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: Innendämmung

Post by Christian Bludau » Thu Sep 29, 2016 1:29 am -1100

Sind die Materialkennwerte für den Backstein gemessen? Diese haben einen hohen Einfluss. Ich würde als erstes den µ-Wert variieren. Bei hohen Feuchten auch die Flüssigtransportkoeffizeinten.
Wichtig ist auch, dass die Postion der Ausgabe mit der Lage des Fühlers in der Messuung übereinstimmt.

Christian

Christian Bludau
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 1130
Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Contact:

Re: Innendämmung

Post by Christian Bludau » Mon Nov 14, 2016 8:22 pm -1100

Es könnte auch helfen, ein wenig an den Übergangskoeffizienten Innen zu schrauben... die innere Schicht scheint eine zu hohe Kapazität zu haben, vorausgesetzt natürlich, dass die Position des Monitors mit der Position der Messfühlern übereinstimmt.