 Post subject: Dachaufbau in tropischem Klima
PostPosted: Mon Aug 06, 2018 8:51 am -1100 
Offline
WUFI User
WUFI User

Joined: Wed Aug 01, 2018 6:39 am -1100
Posts: 2
Hallo zusammen,

zur Zeit untersuche ich den Einfluss der klimatischen Bedingungen am Standort Jakarta auf ein Musterhaus im Leichtbau (Holzrahmen/Tafelbau). Genauer gesagt auf die Boden- und Deckenelemente (Gelb), welche simple Kastenelemente aus Sperrholz mit einer Isolation aus Steinwolle sind.

Wie auf dem Bild ersichtlich, ist das eigentliche Dach vom Gebäudekörper entkoppelt. Das Dach besteht aus einem Aluminium oder Holzgerüst mit Wellblechabdeckung oder Dachziegeln. Diese ist an der schmalsten Stelle ca. 400mm vom Gebäudekörper entfernt. Wie wird dieser Aufbau am besten simuliert? Wie eine hinterlüftete Fassade?

[img]
Attachment:
Schnitt_Seite1.1.JPG
[/img]

Danke schon im vorhinein für eure Antworten.

Gruss
A.Weiss


Attachments:
Schnitt_Seite1.1.JPG
Schnitt_Seite1.1.JPG [ 91.79 KiB | Viewed 170 times ]
Top
   
 Post subject: Re: Dachaufbau in tropischem Klima
PostPosted: Mon Aug 06, 2018 9:06 pm -1100 
Offline
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP

Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Posts: 774
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Hallo Herr Weiss,

die Luftschichten in WUFI beinhalten effektive Kennwerte für Konvektion und Strahlung. Mit höherem Temperaturgefälle und steigender Dicke nimmt der Konvektionseinfluss überhand. Daher ist es in Ihrem Fall nicht sinnvoll, diese Schichten als Luftschichten auszudrücken, wie bei einer Fassade. Auch bei einer Fassade muss man sich hier schon rantasten, da man die Lüftungsrate abschätzen muss.

In Ihrem Fall ist es sinnvoller, den Dachraum und den Kriechkeller als Innenraumklima anzusetzen und die angrenzenden Konstruktionen einzeln zu simulieren.
Zu Dachräumen und Kriechkellern haben wir in unserem Klimaprojekt Modelle zur Simulation aufgestellt. In diesen Modellen wir das Innenklima jeweils vom Außenklima abgeleitet. Weitere Informationen und den Bericht finden Sie hier: https://wufi.de/de/2016/10/24/forschungsprojekt-klimamodelle-abgeschlossen/.

Eine weitere Möglichkeit wäre, das Klima im Dachraum und im Kriechkeller mit WUFI Plus zu berechnen und dann für die Beurteilung mit WUFI Pro anzusetzen. Dies erfordert aber auch eine Reihe von Annahmen.

Christian


Top
   
 Post subject: Re: Dachaufbau in tropischem Klima
PostPosted: Sat Aug 11, 2018 11:02 pm -1100 
Offline
WUFI User
WUFI User

Joined: Wed Aug 01, 2018 6:39 am -1100
Posts: 2
Hallo Christian

danke für die Ausführliche Antwort!

Den Dachraum und den Kriechkeller werde ich Anhand deiner Methode simulieren.

In der WUFI Online Hilfe wird für die Luftwechselquellen eine Rate von 20-50 Wechsel pro Stunde als geeignet angegeben. Hier im Forum wird teilweise bei hinterlüfteten Fassaden mit Raten von 10 bis 200 Wechsel simuliert.
Meines Wissens gilt ja, je besser die Hinterlüftung desto geringer die Feuchten. Bei mir ist dies gerade umgekehrt, da sehr feuchte Luft hinzukommt und die Diffusion von aussen stattfindet. Wenn ich mit 200/h simuliere feuchten die Luftschicht nahen Bauteile mehr auf als bei 10 Wechseln, was mir auch als realistisch erscheint.
Es stellt sich nun die Frage was ein realistischer Wechselwert ist?
Bei 50 Wechsel die Stunde ist die Feuchte wieder in einem akzeptablem Rahmen.

Danke und Gruss
Andrea


Top
   
 Post subject: Re: Dachaufbau in tropischem Klima
PostPosted: Mon Sep 03, 2018 12:26 am -1100 
Offline
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP

Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Posts: 774
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Hallo Andrea,

die Frage mit der richtigen Luftwechselrate ist nicht so einfach zu klären. Das hängt von vielen Faktoren, wie dem Widerstand, der Farbe und den Öffnungen ab.
Es ist durchaus möglich, dass ein Luftwechsel auch Feuchte einbringt.

Ich würde das Pferd eher von hinten her aufzäumen. Mal versuchen, ob es auch ohne Luftwechsel geht und wenn nicht, dann langsam steigern. Wenn es einen gewissen Luftwechsel braucht, dass die Konstruktion funktioniert, dann muss sichergestellt werden (z.B. durch den Querschnitt der Belüftungsöffnungen), dass sich dieser auch einstellen kann.

Christian


Top
   
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic  Reply to topic  [ 4 posts ] 

All times are UTC-11:00


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Imprint
Standard Business Terms/ Allgemeine Geschäftsbedingungen


Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited