Bonjour

Je réalise actuellement un calcul WUFI sur une toiture à faible pente (3.2%) recouverte de gravier. Le logiciel indique une accumulation d'eau dans l'isolant ce qui me semble "curieux", d'autant que les tests d'étanchéité à l'air a été satisfaisant. Pourriez-vous m'aider à déterminer si j'ai correctement caractérisé la paroi ? Nota: la pièce est une salle de classe.

Composition :
- 4 cm de gravier
- Membrane géotextile
- Membrane d'étanchéité en PVC type FALGON (ép 15/10)
- Isolant en laine de roche ROCKACIER C NU (200 mm)
- Membrane pare-vapeur FALGON (Sd 250 m)
- Panneaux bois CTBH en 28 mm

_________________
chouchen29


Top
   
 Post subject: Re: Toiture faible pente recouverte de gravier
PostPosted: Wed Mar 28, 2018 9:43 pm -1100 
Offline
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP

Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Posts: 778
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Hello chouchen29,

can you please describe your construction more detailed? Thickness of insulation layer? Did you use a infiltration source? What are your initial conditions?

Christian


Top
   
 Post subject: Re: Toiture faible pente recouverte de gravier
PostPosted: Thu Mar 29, 2018 6:40 am -1100 
Offline
WUFI User
WUFI User

Joined: Sat Dec 04, 2010 11:13 pm -1100
Posts: 12
Bonsoir,
J'ai essayé de joindre le fichier WUFI, mais il est trop lourd. Je tente avec une capture d'écran de la coupe.

Couche extérieure : 4 cm de gravier "generic gravel", avec "toute la couche", fraction de pluie battante, limiter à la saturation capillaire, fraction 40 %

Pente 3.2 %, orientée Sud

Isolation : 200 mm laine de roche ROCKACIER C NU (lambda 0.04, densité 145 kg/m3, porosité de 0.95, chaleur spécifique de 850.0, conductivité thermique sèche de 0.04, facteur de résistance à la diffusion de vapeur 1.1, correction de la conduction thermique de 0.0002, humidité hydrique de la construction 0.02 kg/m3.

Absence infiltration d'air par le pare-vapeur

Localisation des conditions météorologiques (FRANCE - BREST dpt 29)

Conditions intérieures (EN 13788 - Classe d'humidité 2)
Température intérieure 20°C

Conditions initiales : humidité et température initiales constante dans le composant
Humidité relative 0.8

Voilà ce que je peux apporter comme précisions.
Merci
Pascal


Attachments:
Capture 3 - Coefficients.JPG
Capture 3 - Coefficients.JPG [ 89.85 KiB | Viewed 696 times ]
Conditions initiales - Humidité au départ.JPG
Conditions initiales - Humidité au départ.JPG [ 78.36 KiB | Viewed 696 times ]
Coupe toiture gravier.JPG
Coupe toiture gravier.JPG [ 88.91 KiB | Viewed 696 times ]

_________________
chouchen29
Top
   
 Post subject: Re: Toiture faible pente recouverte de gravier
PostPosted: Wed Apr 04, 2018 9:46 pm -1100 
Offline
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP

Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Posts: 778
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Hi Pascal,
your construction looks right to me.
What is the sd-value of the PVC membrane?
How much water is accumulating in the insulation?

In my opinion, the conditions according to EN 13788 has to high moisture for a classroom. Probably there will be no RH up to 80 %. I would use EN 15026 with low or maybe medium moisture load. But the indoor conditions should not cause an accumulation in the insulation because of the vapor retarder with 250m sd-value.

Christian


Top
   
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic  Reply to topic  [ 4 posts ] 

All times are UTC-11:00


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Imprint
Standard Business Terms/ Allgemeine Geschäftsbedingungen


Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited