 Post subject: Luftwechselquelle Innenklima
PostPosted: Mon Jul 20, 2015 9:40 pm -1100 
Offline
WUFI User
WUFI User

Joined: Mon Jul 20, 2015 9:17 pm -1100
Posts: 14
Hallo,

ich möchte einen Wandaufbau mit einer hinterlüfteten Holzverkleidung an der Innenseite der Außenwand mit WUFI 2D untersuchen.

Wenn ich meine Luftwechselquelle mit dem Innenklima verknüpfe (associated boundary) erscheint immer eine Fehlermeldung. (Climate boundary not sufficient. Source will be without effect)

Ist es also nur möglich die Luftwechselquelle mit dem Außenklima zu verknüpfen?

Freundliche Grüße,

Michal


Top
   
 Post subject: Re: Luftwechselquelle Innenklima
PostPosted: Mon Jul 20, 2015 10:49 pm -1100 
Offline
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP

Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Posts: 774
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Hallo Michael,

die Fehlermeldung ist fehlerhaft :-)
Einfach ignorieren, Wufi rechnet trotzdem mit dem Klima.

Christian


Top
   
 Post subject: Re: Luftwechselquelle Innenklima
PostPosted: Thu Jul 23, 2015 7:53 pm -1100 
Offline
WUFI User
WUFI User

Joined: Mon Jul 20, 2015 9:17 pm -1100
Posts: 14
Vielen Dank für die Antwort.

Ich habe noch ein weiteres Problem.

Die Außenwand hat keine Außendämmung, nur Putz und ist zum Süden ausgerichtet. Und an der Innenseite ist also diese hinterlüftete (Luftwechsel: 1/h) Holzverkleidung.

Die Wand besteht aus 55 cm dickem Sandstein (Sander Sandstein aus der Datenbank in WUFI). Als außenputz habe ich Kalkzementputz (ebenfalls aus der WUFI-Datenbank) berücksichtigt. Als Klimabedingungen wurden die Wetterdaten für Frankfurt in WUFI berücksichtigt.

Am Anfang ist der Wassergehalt des Mauerwerks 19 kg/m³. Bei einem Regenwasserabsorptionskoeffizienten von 0,7 steigt die Feuchtigkeit in dem Mauerwerk bis auf ca. 40 kg/m³ (Relative Feuchtigkeit von fast 95 %) In vier Jahren.

Wenn ich den Regenwasserabsorptionskoeffizient auf 0 setze, trocknet die Wand langsam aus.

Es scheint mir also, dass der Anstieg des Wassergehalts in dem Mauerwerk durch Schlagregen verursacht wird.

Ist dies realistisch, dass so hoher Wassergehalt in der Sandsteinwand durch Schlagregen erreicht wird? Sollte für den Regenwasserabsorptionskoeffizienten vielleicht ein anderer Wert als 0,7 berücksichtigt werden?

Michal


Top
   
 Post subject: Re: Luftwechselquelle Innenklima
PostPosted: Thu Jul 23, 2015 9:22 pm -1100 
Offline
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP

Joined: Tue Jul 04, 2006 10:08 pm -1100
Posts: 774
Location: IBP Holzkirchen, the home of WUFI
Das ist schon realistisch, der Sander Sandstein saugt sehr gut, die Innendämmung verhindert eine Austrocknung da sich die Wand nicht mehr erwärmt.

Weiterhin sind 40 kg/m³ nicht mal 2 M.-%, da passiert in dem Stein gar nichts. Dreh die Wand mal nach Westen, dann bilden sich richtig schön hohe Wassergehalte :-).

Christian


Top
   
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic  Reply to topic  [ 4 posts ] 

All times are UTC-11:00


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Imprint
Standard Business Terms/ Allgemeine Geschäftsbedingungen


Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited