Hallo,

nach einigen Simulationsläufen (thermisch & hyrothermisch) sind folgende Fragen offen geblieben:
1) zu PMV/PPD: Es wird keine Grafik erzeugt. Warum? Angaben zu Bekleidung und Tätigkeit wurden gemacht.
Liegt es evtl daran, dass weitere interne Lasten angegeben werden, wie z.B. Beleuchtung, welche dementsprechend keinen Bekleidungs- und Tätigkeitsgrad aufweisen? Falls ja, wie/wo sollten diese internen Lasten stattdessen eingetragen werden, damit ich ein Ergebnis für PPD/PMV erhalte?
2) Wo liegt der Unterschied zwischen mechanischer Lüftung und HLK, welche seperat eingegeben werden kann? Und würde die mechanische Lüftung "anspringen" falls der voreingestellte Wert (0) belassen wird und eine Temperatur-/.. Steuerung eingestellt wird?

Vielen Dank schonmal!

mpazold
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 196
Joined: Wed Jul 11, 2012 11:21 pm -1100

Re: PPD/PMV // mechanische Lüftung --generelle Fragen

Post by mpazold » Wed May 09, 2018 1:49 am -1100

Hallo,

1) PMV/PPD wird berechnet wenn die Tätigkeit der Personen größer als 0 ist (Mit der Annahme Tätigkeit = 0, keine Personen anwesend). Bei der Eingabe der Internen Lasten ist zu beachten, dass Zeiträume (Perioden) definiert werden, und nicht verschieden Arten von Lasten. Es wird die letzte gültige Periode angesetzt, wenn sich Zeiträume überschneiden. Kommen für einen Zeitraum verschiedene Arten von Internen lasten zusammen, müssen diese entsprechend im Tagesprofil summiert eingegeben werden.
Beispiel:
Periode 1: 1.1.2017 - 1.1.2018 <- Personentätigkeit 1 met
Periode 2: 1.5.2017 - 1.6.2017 <- Personentätikeit 0 met
= Im Zeitraum von 1.5. - 1.6. werden die Internen Lasten aus Periode 2 angesetzt. Periode 1 wird nicht berücksichtigt. Die Tätigkeit ist in diesem Zeitraum 0. Es wird kein PMV/PPD berechnet

2) Bei der Zone->Lüftung->mechanisch ist die Auslegung für die Zone einzugeben. Hier ist auch das Tagesprofil unabhängig von der Lüftungskontrolle. Ein meachnisches Lüftungsgerät muss hinzugefügt werden, damit die Auslegung bei der Zone auch umgesetzt werden kann.
Beispiel:
Auslegung (Zone->Lüftung->mechanisch: Tagesprofil konstant 60 m³/h und Temperatur Steuerung (Temperaturdifferenz 3K)
HLK Gerät zur mechanischen Lüftung, Kapazität 200 m³/h
= Es werden konstant 60m³/h ausgetauscht. Ist die Außenluft, plus/minus der der minimalen Temperaturdifferenz, hilfreich um die Soll-Innenraumtemperatur (min., max.) einzuhalten, wird der dafür notwendige Luftmassentromstrom, jedoch maximal begrenzt auf die Kapazität vom Gerät (200 m³/h) berechnet.

Bei der Eingabe von 0 m³/h im Tagesprofil, und einem HLK Gerät mit mechanische Lüftungskapazität, wird sozusagen das Gerät 'anspringen' wenn die Außenlufttempertur hilft um das Innenklima in den min. max. Grenzen zu halten.

wufi_newbie
WUFI User
WUFI User
Posts: 2
Joined: Tue May 08, 2018 10:43 am -1100

Re: PPD/PMV // mechanische Lüftung --generelle Fragen

Post by wufi_newbie » Sat May 12, 2018 7:53 am -1100

Vielen Dank für die ausführliche Antowort!
Eine Frage bleibt dennoch: Wie funktioniert die Perioden-/Tätigkeitsdefinition für denselben Zeitraum, aber mit unterschiedlichen Lasten für Wochenende und Werktags? Hintergrund ist die Simulation eines Bürogebäudes, in dem es verschiedene Lasten für Werktags und Wochenende anfallen.
Würde man zwei (gleiche) Zeitperioden definierne, mit "Häckchen gesetzt" für Wochentags bzw Wochende, wird dann ebenfalls nur die zweite eingetragene Periode (also zb nur das Wochenende) bei der Berechnung von WUFI verwendet?
Beste Grüße

mpazold
WUFI SupportTeam IBP
WUFI SupportTeam IBP
Posts: 196
Joined: Wed Jul 11, 2012 11:21 pm -1100

Re: PPD/PMV // mechanische Lüftung --generelle Fragen

Post by mpazold » Mon May 28, 2018 5:48 am -1100

Das Datum (Begin Ende) kann in diesem Fall gleich sein. Eine Periode ist dann für die Wochentage (z.b. Mo-Fr ausgewählt), und eine für das Wochenende (z.b. Sa, So ausgewählt).

Nochmal in kurz: immer die unterste gültige Periode wird angesetzt.
Attachments
Periods.PNG
Periods.PNG (10.97 KiB) Viewed 6614 times

Post Reply