Hallo liebe Forengemeinde,
im WUFI Pro 6 hatten wir noch die Option, bei einer Projektdatei die Ergebnisdaten zu speichern oder auch nicht zu speichern. Im WUFI Pro 7 scheint es verpflichtend zu sein, die Ergebnisdaten immer mit zu speichern. Das hat zwar den Vorteil, dass man die Varianten nur ...
Search found 20 matches
- Thu Jun 26, 2025 7:41 pm -1100
- Forum: WUFI Pro
- Topic: Ergebnisdaten in WUFI Datei speichern verpflichtend bei WUFI Pro 7?
- Replies: 1
- Views: 7090
- Sun May 18, 2025 10:02 pm -1100
- Forum: WUFI Pro
- Topic: WUFI Dachschalung - Auffeuchtung von außen im Winter bei manchen Klimadatensätzen
- Replies: 1
- Views: 14198
WUFI Dachschalung - Auffeuchtung von außen im Winter bei manchen Klimadatensätzen
Hallo liebe Forengemeinde,
in WUFI Pro (ver. 7.1.5.2) ist mir folgendes ausgefallen:
In Verbindung mit dem Klimadatensatz "Fürstenzell HRY" gibt es Dachkonstruktionen, an welchen im Winter aufgrund der hohen rel. Luftfeuchte außen die äußere Holzfaserdämmplatte bzw. Holzschalung unzulässig stark ...
in WUFI Pro (ver. 7.1.5.2) ist mir folgendes ausgefallen:
In Verbindung mit dem Klimadatensatz "Fürstenzell HRY" gibt es Dachkonstruktionen, an welchen im Winter aufgrund der hohen rel. Luftfeuchte außen die äußere Holzfaserdämmplatte bzw. Holzschalung unzulässig stark ...
- Tue May 14, 2024 2:27 am -1100
- Forum: General
- Topic: Abminderungsfaktoren Verschattung Steildach bei Solarstromanlage
- Replies: 3
- Views: 28790
Re: Abminderungsfaktoren Verschattung Steildach bei Solarstromanlage
Hallo Christian,
vielen Dank für die Info.
Das heißt aber für den jetzigen Stand, dass ich die kurzwellige Strahlungsabsorptionszahl bei einem hinterlüfteten roten Ziegeldach mit darüber montierter hinterlüfteter Solarstromanlage gering ansetze.
Beispiel Dachziegel Materialdaten a = 0,67
Reduktion ...
vielen Dank für die Info.
Das heißt aber für den jetzigen Stand, dass ich die kurzwellige Strahlungsabsorptionszahl bei einem hinterlüfteten roten Ziegeldach mit darüber montierter hinterlüfteter Solarstromanlage gering ansetze.
Beispiel Dachziegel Materialdaten a = 0,67
Reduktion ...
- Mon May 13, 2024 1:27 am -1100
- Forum: General
- Topic: Abminderungsfaktoren Verschattung Steildach bei Solarstromanlage
- Replies: 3
- Views: 28790
Abminderungsfaktoren Verschattung Steildach bei Solarstromanlage
Hallo liebe Forengemeinde,
ich kenne zwar Standardkennwerte für die Verschattung durch aufgeständerte Solarmodule am Flachdach. Auch am Steildach kenne ich den Leitfaden von Philipp Kölsch "Hygrothermische Simulation von hinterlüfteten Steildächern ...".
Allerdings weis ich noch nicht, wie ich in ...
ich kenne zwar Standardkennwerte für die Verschattung durch aufgeständerte Solarmodule am Flachdach. Auch am Steildach kenne ich den Leitfaden von Philipp Kölsch "Hygrothermische Simulation von hinterlüfteten Steildächern ...".
Allerdings weis ich noch nicht, wie ich in ...
- Sun Jul 16, 2023 7:05 pm -1100
- Forum: WUFI Pro
- Topic: Zwischensparrendämung + alu-kaschierte Aufsparrendämmung in WUFI
- Replies: 3
- Views: 31165
Re: Zwischensparrendämung + alu-kaschierte Aufsparrendämmung in WUFI
Hallo Christian,
vielen Dank für den Hinweis, bei Zwischensparrendämmung auch die Holzfeuchte des Sparrens im Blick zu haben.
Wenn ich das Material Weichholz aus WUFI Pro (400 kg/m³ Trockenmasse) verwende und zwischen den angegebenen Messpunkten der Feuchtespeicherfunktion interpolliere, komme ich ...
vielen Dank für den Hinweis, bei Zwischensparrendämmung auch die Holzfeuchte des Sparrens im Blick zu haben.
Wenn ich das Material Weichholz aus WUFI Pro (400 kg/m³ Trockenmasse) verwende und zwischen den angegebenen Messpunkten der Feuchtespeicherfunktion interpolliere, komme ich ...
- Mon Jun 26, 2023 1:15 am -1100
- Forum: WUFI Pro
- Topic: Zwischensparrendämung + alu-kaschierte Aufsparrendämmung in WUFI
- Replies: 3
- Views: 31165
Zwischensparrendämung + alu-kaschierte Aufsparrendämmung in WUFI
Hallo liebes WUFI-Team!
Aktuell bearbeite ich folgende Konstruktion:
Zwischensparrendämmung und Aufsparrendämmung bei Dachschräge mit 35 Grad Neigung
Aufbau:
außen
hinterlüftete Dachbetonsteindeckung
100 mm PU-Dämmung auf Sparren beidseitig alu-kaschiert, keine Dampfbremse darunter
220 mm ...
Aktuell bearbeite ich folgende Konstruktion:
Zwischensparrendämmung und Aufsparrendämmung bei Dachschräge mit 35 Grad Neigung
Aufbau:
außen
hinterlüftete Dachbetonsteindeckung
100 mm PU-Dämmung auf Sparren beidseitig alu-kaschiert, keine Dampfbremse darunter
220 mm ...
- Wed Oct 12, 2022 2:16 am -1100
- Forum: Material
- Topic: Alu-Blechdach Absorption + Emission
- Replies: 1
- Views: 29591
Alu-Blechdach Absorption + Emission
Hallo liebe Forengemeinde,
ich muss ein bestehendes, nicht hinterlüftetes Alu-Blechdach bewerten.
Das Dach ist 15 Jahre alt.
Im Wufi Pro 6.6 habe ich folgende Materialien zur Auswahl:
Alu blank, nass: Absorption kurzwellig = 0,25; Emission langwellig = 0,94
Alu blank, trocken: Absorption ...
ich muss ein bestehendes, nicht hinterlüftetes Alu-Blechdach bewerten.
Das Dach ist 15 Jahre alt.
Im Wufi Pro 6.6 habe ich folgende Materialien zur Auswahl:
Alu blank, nass: Absorption kurzwellig = 0,25; Emission langwellig = 0,94
Alu blank, trocken: Absorption ...
- Mon May 24, 2021 7:52 pm -1100
- Forum: Material
- Topic: Beton - gebundenes, freies und ausgetrocknetes Wasser
- Replies: 1
- Views: 30455
Beton - gebundenes, freies und ausgetrocknetes Wasser
Hallo liebe Mitglieder der Forengemeinde,
ich habe eine Frage zum Thema Beton:
In meinem Aufbau in WUFI Pro 6.5.2 habe ich das Material "Beton C35/45". Als typische Baufeuchte wird dem Material eine Anfangsfeuchte von 116 kg/m³ zugeordnet. Über die Jahre verringert sich diese Feuchte auf ca. 50 kg ...
ich habe eine Frage zum Thema Beton:
In meinem Aufbau in WUFI Pro 6.5.2 habe ich das Material "Beton C35/45". Als typische Baufeuchte wird dem Material eine Anfangsfeuchte von 116 kg/m³ zugeordnet. Über die Jahre verringert sich diese Feuchte auf ca. 50 kg ...
- Mon Jun 25, 2018 5:31 am -1100
- Forum: WUFI Pro
- Topic: Hinterlüftetes Dach, Zwischensparrendämmung, darüber Holzfaserdämmplatte
- Replies: 1
- Views: 6679
Hinterlüftetes Dach, Zwischensparrendämmung, darüber Holzfaserdämmplatte
Hallo WUFI Team,
ich habe eine Frage zur Simulation im Zusammenhang mit Unterdeckplatten.
Nach meiner Erfahrung liefert die Bewertung des Wassergehaltes unter Wufi bei Holzfaserdämmplatten oder Holzschalungen auf Zwischensparrendämmung bei hinterlüfteten Dächern einen sehr hohen Wassergehalt ...
ich habe eine Frage zur Simulation im Zusammenhang mit Unterdeckplatten.
Nach meiner Erfahrung liefert die Bewertung des Wassergehaltes unter Wufi bei Holzfaserdämmplatten oder Holzschalungen auf Zwischensparrendämmung bei hinterlüfteten Dächern einen sehr hohen Wassergehalt ...
- Tue Sep 05, 2017 3:56 am -1100
- Forum: Material
- Topic: Frostsicherheit von Baustoffen
- Replies: 0
- Views: 9015
Frostsicherheit von Baustoffen
Hallo liebes WUFI Team,
ich habe eine Frage zur Frostsicherheit von Baustoffen.
In meinen WUFI Schulungsunterlagen steht, dass bei Materialien, welche nicht frostsicher sind, 30% der max. Wassersättigung nicht überschritten werden darf, wenn gleichzeitig kalte Temperaturen auftreten.
Höhere Werte ...
ich habe eine Frage zur Frostsicherheit von Baustoffen.
In meinen WUFI Schulungsunterlagen steht, dass bei Materialien, welche nicht frostsicher sind, 30% der max. Wassersättigung nicht überschritten werden darf, wenn gleichzeitig kalte Temperaturen auftreten.
Höhere Werte ...
- Wed Jul 26, 2017 12:08 am -1100
- Forum: WUFI Pro
- Topic: Frage zur Auswertung Ytong Multipor Innendämmung an bestehender StB-Decke
- Replies: 1
- Views: 7133
Frage zur Auswertung Ytong Multipor Innendämmung an bestehender StB-Decke
Hallo liebes WUFI-Team,
ich berechne gerade eine Innendämmung an einem Flachdach eines 100 Jahre alten Bürogebäudes.
Ausgangslage:
außen einige Lagen, mittlerweile 20 mm Bitumen (durch Sd-Wert 1600 m in Oberflächenübergangskoeffizient eingegeben)
20 cm StB-Decke BJ ca. 1905
innen 25 mm Heraklith ...
ich berechne gerade eine Innendämmung an einem Flachdach eines 100 Jahre alten Bürogebäudes.
Ausgangslage:
außen einige Lagen, mittlerweile 20 mm Bitumen (durch Sd-Wert 1600 m in Oberflächenübergangskoeffizient eingegeben)
20 cm StB-Decke BJ ca. 1905
innen 25 mm Heraklith ...
- Fri Apr 28, 2017 2:08 am -1100
- Forum: WUFI Pro
- Topic: Kann WUFI Graph Daten aus Innenklima oder Außenklima darzustellen?
- Replies: 1
- Views: 6959
Kann WUFI Graph Daten aus Innenklima oder Außenklima darzustellen?
Gibt es eine pragmatische Möglichkeit, im WUFI Graph auch Daten aus dem Innenklima oder dem Außenklima darzustellen?
So ließe sich z.B. relativ schnell zeigen, wann eine Außenoberflächentemperatur nachts unter die aktuelle Außenlufttemperatur sinkt.
Oder muss ich dazu einzelne Daten in Excel ...
So ließe sich z.B. relativ schnell zeigen, wann eine Außenoberflächentemperatur nachts unter die aktuelle Außenlufttemperatur sinkt.
Oder muss ich dazu einzelne Daten in Excel ...
- Thu Apr 27, 2017 3:13 am -1100
- Forum: Material
- Topic: Absorption / Emission nasser Metalleindeckungen
- Replies: 1
- Views: 7003
Absorption / Emission nasser Metalleindeckungen
Ich erinnere mich noch dunkel, dass entweder die
kurzwellige Strahlungsabsorptionszahl
oder die
langwellige Strahlungsemissionszahl
bei Metalldächern nicht unter 0,40 fällt, weil das Dach auch oft nass ist.
Wie würden Sie ein walzblankes Titanzinkblechdach im ersten Jahr (vor ...
kurzwellige Strahlungsabsorptionszahl
oder die
langwellige Strahlungsemissionszahl
bei Metalldächern nicht unter 0,40 fällt, weil das Dach auch oft nass ist.
Wie würden Sie ein walzblankes Titanzinkblechdach im ersten Jahr (vor ...
- Mon Sep 05, 2016 9:17 pm -1100
- Forum: Material
- Topic: Bewertung älterer bestehender Außenputz
- Replies: 1
- Views: 8201
Bewertung älterer bestehender Außenputz
Wir haben öfter die Situation, dass ein Bauherr geprüft haben möchte, ob er eine Innnendämmung an einem bestehenden Gebäude anbringen kann. Oft soll dabei der bestehende Außenputz erhalten bleiben. Über diesen Putz weiß man dann nur, dass er in Augsburg (= Schlagregenzone 3) z.B. 20 Jahre lang ...
- Wed Jun 22, 2016 9:43 pm -1100
- Forum: Climate
- Topic: Klima + Randbedingungen Strahlung unbeheizter Dachraum
- Replies: 1
- Views: 35157
Klima + Randbedingungen Strahlung unbeheizter Dachraum
Für die Dämmung der obersten Geschossdecke werden immer wieder Fragen an uns herangetragen, wie man Dämmschichten ausführen kann. Manchmal handelt es sich dabei um bestehende Holzbalkendecken bzw. es sind bereits dünne Dämmschichten mit verleimten OSB-Platten vorhanden und es soll geprüft werden, ob ...