Comme toujours, cela dépend de la situation...
Dans un climat doux, l'impact sera bien moins important que dans un climat froid. Ensuite, les paramètres qui jouent sont:
* le climat intérieur : dans un bâtiment de bureaux, la charge en humidité est plus faible, le risque est réduit
* le pare-vapeur : si le sd est faible, la paroi peut sécher plus facilement vers l'intérieur en été.
* ensuite, la perméabilité du bâtiment et la hauteur de colonne d'air.
Sii vous lisez l'allemand, vous pouvez vous référer à la publication suivante :
Zirkelbach, D., Künzel, H.M., Schafaczek, B., Borsch-Laaks, R.:
Dampfkonvektion wird berechenbar - Instationäres Modell zur Berücksichtigung von konvektivem Feuchteeintrag bei der Simulation von Leichtbaukonstruktionen.
4th Intern. Symposium on Building and Ductwork Air tightness. October 1-2, 2009, Berlin/Germany
pdf :
http://www.hoki.ibp.fhg.de/ibp/publikat ... r_germ.pdf
(les figures sont assez explicites même sans maîtriser l'allemand, elles tracent le taux d'humidité dans un panneau OSB au fil des années dans différentes configurations).